Unifi Protect G4 Deurbel

In het witte blokje zitten componenten die er voor zorgen dat als de bel gaat de Doorbell blijft werken en voorkomt dat de bel gaat zoemen bij aangesloten Doorbell. Mijn huidige deurbel heeft dat dus, de verbruikstroom laat de bel licht zoemen.

bron:
 
Moet alleen nog even uitzoeken waarom nu ineens de bel bij ons gaat als er iemand beneden aanbelt voor de bovenste verdieping :ROFLMAO:
 
En bij wie gaat er nog meer de bel als jij op het knopje drukt :unsure:
Bij de bovenste buurvrouw wat wél de bedoeling is.. de klank is alleen iets anders dan wanneer er bij ons aangebeld wordt..
 

Bijlagen

  • IMG_8243.JPG
    IMG_8243.JPG
    363,9 KB · Weergaven: 21
Jaa ik ga eens lekker aan het testen, maar in ieder geval blij dat hij het goed doet. Zullen misschien wat draden met elkaar in verbinding staan.. misschien dat er nu wat meer volt doorheen gaat dat hij bij ons ook over gaat..
 
Als er beneden een intercom systeem zit dan word deze verbonden met elke woning dus daar zal het wel ergens in zitten.
 
Om mijn vriendin ook toegang tot de protect app te geven voor het beheer van de deurbel heb ik een nieuwe user (view) aangemaakt en bij het invullen van haar mailadres werd ze automatisch uitgenodigd. Het lukt echter niet om in te loggen in de app met de inloggegevens die ik voor haar heb aangemaakt. Iemand een idee?

Jullie ondertussen ook al aan de slag gegaan?
 

Bijlagen

  • Schermafbeelding 2021-03-02 om 09.03.29.png
    Schermafbeelding 2021-03-02 om 09.03.29.png
    824,1 KB · Weergaven: 11
Net toch geprobeerd met de oude trafo... helaas de melding: insufficiënt power ;-).
Nu moet ik echt gaan hakken en breken omdat alle bedrading in de muur is weggewerkt...
Dus binnenkort een dagje voor uittrekken....
 
Ik ben even wat aan het testen met deurbel en trafo's

Bij de Gacia meet ik bij:
8V - 10.5
12V - 15.0
24V - 26.9

Bij de Unifi Trafo meet ik:
16V - 21

Dus links is wat er op de trafo staat en rechts wat ik meet.

Als ik dat verdeelblokje er tussen heb ivm Gacia op 24V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,5V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 24.9V uit.
Het leuke is ook dat de Unifi daarna in een shutdown gaat (ook als ik niks aan het meten ben). Er is dus geen bel aangesloten.

ICM Unifi trafo op 16V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,7V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 17.9V uit.
En ook hier shutdown & restart van de bel.

Laat je het verdeelblokje er uit dan gaat het op beide goed.
 
Voor degene die de bel een vast ip-adres wilt geven, dat kan je doen door met de browser direct op de camera in te loggen.
Vanuit Protect is dit niet mogelijk. Of je doet een fixed via DHCP.
 
Die rode vlek is volgens mij echt een unifi kwaal want dat heb ik ook als de zon op mijn camera schijnt terwijl ik met mijn Foscam camera's nergens last van heb.